IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> FX2N ошибка 6101, При этом программу из plc считать можно и она не отличается от проекта
jpost
сообщение 26.07.2024 - 12:26
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.07.2024
Пользователь №: 11867



Клиент купил старое оборудование для изготовления блоков. У предыдущего владельца простояло не введеным в эксплуатацию 6 лет. Батарейки сели. С производителем удалось связаться. Китайцы прислали программы (контроллера два). С одним без вопросов. А на втором стираешь память. Мигающий prog пропадает, записываешь в plc новый проект, программа не стартует. Если переключателем STOP/RUN, то ошибка prog мигает. Считывается при этом из контроллера нормально. Верификация программы и plc параметров проходит. Если галку поставить еще на device memory (тут на стороне пк и контроллера по разному написано) то выдает 13-14 различий по спецрегистрам с временем, датой и ошибкой памяти RAM. D8010-D8019, D8004->D8061->6101 и D8116,D8117 про которые ничего нет.
Если ошибка RAM, а программу я могу считать и она не изменилась, может в программе какие проблемы?
С этим оборудованием раньше не сталкивался.
plc MELSEC FX2N-48MT и блоки расширения к нему есть.
Привлек меня к этому знакомый. В далеком прошлом в конце 80х начале 90х работал с контроллерами procontic DP800 от ABB (раньше BBC) больше опыта небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 22.09.2024 - 17:34