Got2000 калибровка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Got2000 калибровка |
22.03.2022 - 10:20
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.04.2017 Пользователь №: 10853 |
Добрый день.
Имеется панель GS2107-WTBD, которая требует калибровки. Чтобы вызвать системное меню для калибровки нужно нажать в левом верхнем углу на 5 сек. Но, так как область нажатия на панели съехала влево ~15 мм, то становится невозможно вызвать системное меню панели. Виртуальная кнопка этого меню оказывается за пределами экрана. На такой же панели в другой машине это меню работает как положено. Через GT Designer можно перенести кнопку вызова меню в другой угол, но возникает другая проблема: панель под паролем, бэкапа проекта нет и сделать его не получится. Как можно откалибровать панель в этом случае? Спасибо. |
|
|
22.03.2022 - 17:28
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 17.03.2020 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11250 |
Обращатся к производителю? И больше по описанию смахивает что у вас не тач налево ушел, а отображение всего т.к если бы только тач ушел влево, то ничего не мешало бы правее нажать.
Еще есть " Operating the forced start-up of the utility with the GOT After powering on the GOT, pressing the S.MODE switch during [Booting] displayed on the upper left (S.MODE кнопка находится сзади панели) displays the utility in the screen". И вроде ничего не мешает подключить мышку. Сообщение отредактировал kaii - 22.03.2022 - 17:29 |
|
|
22.03.2022 - 17:39
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.04.2017 Пользователь №: 10853 |
Производитель не даёт ни проекта, ни пароля.
Отображение как раз на месте. Влево сползла область доступная для нажатия, т.е. справа 15мм не реагирует на нажатия, а слева 15мм вне экрана. S.Mode по описанию используется для инициализации ОС "Used for OS installation at the GOT startup". Не слетит ли при этом проект? Что-т страшно лишний раз нажимать. За идею с мышкой спасибо, попробую. Её координаты отдельно же считаются. |
|
|
22.03.2022 - 17:56
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 17.03.2020 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11250 |
Про S.MODE написано в самом мануале к got2000 (страница 51), что вот принудительный способ.
И инициализация и установка ОС на панельку с помощью флешки - это разные вещи. Читайте внимательней. Сообщение отредактировал kaii - 22.03.2022 - 17:59 |
|
|
25.03.2022 - 15:57
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.04.2017 Пользователь №: 10853 |
У нас тут путаница с мануалами. Подключение мыши как и функция S.Mode есть только моделях GT21xx. У меня модель GS21xx, вот в ней ничего подобного нет, кнопка эта отсутствует. Есть USB-B mini для подключения ПК с GT Designer, но он работает как устройство, а не как хост.
Есть панель той же модели на другом станке. Т.к. тач резистивный - махну их местами, может быть область нажатия сместится ещё куда-нибудь и удастся открыть меню. |
|
|
26.03.2022 - 09:31
Сообщение
#6
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 17.03.2020 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11250 |
С этого и нужно было начинать. У вас got simple, вот мануал. Страница 71. Где-то внизу справа должна быть кнопка - но и она может быть не назначена. Еще пробовали по другим углам нажимать? Вдобавок если есть пароль, то "If a user tries to display the main menu of the utility, the password is displayed".
Наседайте на производителя оборудывания, чтобы он скинул проект или пароль. Скидывайте видео\фото неисправности и прочее. Т.к. больше способов войти в меню нет. |
|
|
30.05.2022 - 14:23
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.04.2017 Пользователь №: 10853 |
Получил пароль от китайцев. Проект слит, меню запущено, панель откалибрована.
Прошу закрыть тему. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024 - 20:28 |