> Upload MELSEC Fx2N, Не получается связаться
admin771
сообщение 5.12.2012 - 12:25
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Здравствуйте!

Есть установка с контроллером MELSEC Fx2N.
Поставил софт GX IEC Developer V 7.0
Использую кабель SC-09 RS232\RS422 converter

при попытке установить соединение выдается сообщение

cannot communicate with the PLC. Possible reasons are:
- communication time-out
- cable error
- the specified Baud rate is not supported for the connected PLC
-monitor condition set status is read by device
- In Cycle monitor step is invalid or not executed
- the project PLC and the connected PLC are different
<ES: 0180840b>


Подскажите, в чем может быть проблема?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 5.12.2012 - 13:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Сообщение информирует об отсутствии связи с ПЛК. Типичная причина - в коммуникационных настройках IEC Developer задан не тот номер COM-порта, к которому подключен кабель.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 5.12.2012 - 15:20
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(inntele @ 5.12.2012 - 13:25) *
Сообщение информирует об отсутствии связи с ПЛК. Типичная причина - в коммуникационных настройках IEC Developer задан не тот номер COM-порта, к которому подключен кабель.

Ну тут как раз все в порядке! Есть, конечно, подозрение на адаптер (USB to COM). Хотя я им пользуюсь в других установках.(не Mitsubishi).

Адаптер установлся как COM1 со страндартными настройками(скорость 9600, бит данных-8, четность-нет, стоповый бит-1, управление потоком-нет)
В настроках связи в программе по умалчанию скорость была 9600, pariy-even,data-7,stop-1

Потом пробовал менять разнообразные комбинации - результат нулевой.

Опыта с подобного рода контроллера практически нет, у нас в основном Сименс.
Буду очень признателен если подскажете, какие могут быть проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 5.12.2012 - 17:12
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(admin771 @ 5.12.2012 - 15:20) *
Цитата(inntele @ 5.12.2012 - 13:25) *
Сообщение информирует об отсутствии связи с ПЛК. Типичная причина - в коммуникационных настройках IEC Developer задан не тот номер COM-порта, к которому подключен кабель.

Ну тут как раз все в порядке! Есть, конечно, подозрение на адаптер (USB to COM). Хотя я им пользуюсь в других установках.(не Mitsubishi).

Адаптер установлся как COM1 со страндартными настройками(скорость 9600, бит данных-8, четность-нет, стоповый бит-1, управление потоком-нет)
В настроках связи в программе по умалчанию скорость была 9600, pariy-even,data-7,stop-1

Потом пробовал менять разнообразные комбинации - результат нулевой.

Опыта с подобного рода контроллера практически нет, у нас в основном Сименс.
Буду очень признателен если подскажете, какие могут быть проблемы.


Для исключения ошибки USBtoCOM адаптера установил программу на обычный системник с железным COM-портом.
Проблема та же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 5.12.2012 - 21:23
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Можно рекомендовать попробовать один вариант. Cоздать пустой проект (Empty Project) под контроллер FX2N/FX2NC, затем в окне Main Menu->Online->Transfer Setup->Ports нажать клавишу 'PLC direct coupled settings', после чего кнопку 'Connection test'. Если тест связи завершится успешно - сможете тут же скачать проект из контроллера. Если же нет, и будет выдано то самое сообщение, что уже цитировали, то проблема может лежать в одной из двух плоскостей: 1) установка пакета программирования прошла некорректно, и его необходимо переустановить; 2) была установлена DEMO-версия, которая с живым контроллером не работает.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 6.12.2012 - 10:56
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(inntele @ 5.12.2012 - 21:23) *
Можно рекомендовать попробовать один вариант. Cоздать пустой проект (Empty Project) под контроллер FX2N/FX2NC, затем в окне Main Menu->Online->Transfer Setup->Ports нажать клавишу 'PLC direct coupled settings', после чего кнопку 'Connection test'. Если тест связи завершится успешно - сможете тут же скачать проект из контроллера. Если же нет, и будет выдано то самое сообщение, что уже цитировали, то проблема может лежать в одной из двух плоскостей: 1) установка пакета программирования прошла некорректно, и его необходимо переустановить; 2) была установлена DEMO-версия, которая с живым контроллером не работает.


Огромное спасибо за ответы. Причина оказалась банальной. Неисправный кабель.

Теперь вопрос еще одни вопрос, как можно увидеть выкачанную программу в LAD?
Как максимально выкачать данные из контроллера?(есть ли возможность выкачать символьные обозначения)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.12.2012 - 11:35
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 12:56) *
Цитата(inntele @ 5.12.2012 - 21:23) *
Можно рекомендовать попробовать один вариант. Cоздать пустой проект (Empty Project) под контроллер FX2N/FX2NC, затем в окне Main Menu->Online->Transfer Setup->Ports нажать клавишу 'PLC direct coupled settings', после чего кнопку 'Connection test'. Если тест связи завершится успешно - сможете тут же скачать проект из контроллера. Если же нет, и будет выдано то самое сообщение, что уже цитировали, то проблема может лежать в одной из двух плоскостей: 1) установка пакета программирования прошла некорректно, и его необходимо переустановить; 2) была установлена DEMO-версия, которая с живым контроллером не работает.


Огромное спасибо за ответы. Причина оказалась банальной. Неисправный кабель.

Теперь вопрос еще одни вопрос, как можно увидеть выкачанную программу в LAD?
Как максимально выкачать данные из контроллера?(есть ли возможность выкачать символьные обозначения)?


Пожалуйста. За всю многолетнюю практику впервые довелось услышать, что SC09 оказался неисправным.

К сожалению, в самом IEC Developer просмотреть скачанную программу в LAD невозможно. Такая возможность есть в GX Developer. Но и в том, и в другом случае скачанная программа будет только с реальными адресами. Символьные переменные в контроллер не загружаются и из контроллера не выгружаются. Грубо говоря, в контроллере хранится только исполняемый файл, а его исходник - у автора.

Сообщение отредактировал inntele - 6.12.2012 - 11:36


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 6.12.2012 - 11:58
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 11:35) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 12:56) *
Цитата(inntele @ 5.12.2012 - 21:23) *
Можно рекомендовать попробовать один вариант. Cоздать пустой проект (Empty Project) под контроллер FX2N/FX2NC, затем в окне Main Menu->Online->Transfer Setup->Ports нажать клавишу 'PLC direct coupled settings', после чего кнопку 'Connection test'. Если тест связи завершится успешно - сможете тут же скачать проект из контроллера. Если же нет, и будет выдано то самое сообщение, что уже цитировали, то проблема может лежать в одной из двух плоскостей: 1) установка пакета программирования прошла некорректно, и его необходимо переустановить; 2) была установлена DEMO-версия, которая с живым контроллером не работает.


Огромное спасибо за ответы. Причина оказалась банальной. Неисправный кабель.

Теперь вопрос еще одни вопрос, как можно увидеть выкачанную программу в LAD?
Как максимально выкачать данные из контроллера?(есть ли возможность выкачать символьные обозначения)?


Пожалуйста. За всю многолетнюю практику впервые довелось услышать, что SC09 оказался неисправным.

К сожалению, в самом IEC Developer просмотреть скачанную программу в LAD невозможно. Такая возможность есть в GX Developer. Но и в том, и в другом случае скачанная программа будет только с реальными адресами. Символьные переменные в контроллер не загружаются и из контроллера не выгружаются. Грубо говоря, в контроллере хранится только исполняемый файл, а его исходник - у автора.


По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.12.2012 - 13:18
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 6.12.2012 - 13:41
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:18) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


у меня сейчас стоит задача переделать установку и поставить контроллер Siemens.
Для переписывания мне было бы комфортнее иметь программу в LD.
Если я пришлю Вам выкачанный код, сможете его сконвертировать в LD, чтобы у меня открылся проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.12.2012 - 13:54
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:41) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:18) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


у меня сейчас стоит задача переделать установку и поставить контроллер Siemens.
Для переписывания мне было бы комфортнее иметь программу в LD.
Если я пришлю Вам выкачанный код, сможете его сконвертировать в LD, чтобы у меня открылся проект?


admin771, чтобы преобразовать скачанный код из MELSEC IL в LADDER LOGIC под GX IEC Developer, его придется перерисовать вручную. Сделать эту работу, разумеется, можно, но не за спасибо.
Есть альтернативный вариант. Перевести программу в LD под GX Developer и распечатать ее в pdf.

Сообщение отредактировал inntele - 6.12.2012 - 13:57


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 6.12.2012 - 13:59
Сообщение #12


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:54) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:41) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:18) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


у меня сейчас стоит задача переделать установку и поставить контроллер Siemens.
Для переписывания мне было бы комфортнее иметь программу в LD.
Если я пришлю Вам выкачанный код, сможете его сконвертировать в LD, чтобы у меня открылся проект?


admin771, чтобы преобразовать скачанный код из MELSEC IL в LADDER LOGIC под GX IEC Developer, его придется перерисовать вручную. Сделать эту работу, разумеется, можно, но не за спасибо.
Есть альтернативный вариант. Перевести программу в LD под GX Developer и распечатать ее в pdf.


мне подходит, там текст не большой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.12.2012 - 14:04
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:59) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:54) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:41) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:18) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


у меня сейчас стоит задача переделать установку и поставить контроллер Siemens.
Для переписывания мне было бы комфортнее иметь программу в LD.
Если я пришлю Вам выкачанный код, сможете его сконвертировать в LD, чтобы у меня открылся проект?


admin771, чтобы преобразовать скачанный код из MELSEC IL в LADDER LOGIC под GX IEC Developer, его придется перерисовать вручную. Сделать эту работу, разумеется, можно, но не за спасибо.
Есть альтернативный вариант. Перевести программу в LD под GX Developer и распечатать ее в pdf.


мне подходит, там текст не большой!


Который вариант?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
admin771
сообщение 6.12.2012 - 14:06
Сообщение #14


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 9961



Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 14:04) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:59) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:54) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:41) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:18) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


у меня сейчас стоит задача переделать установку и поставить контроллер Siemens.
Для переписывания мне было бы комфортнее иметь программу в LD.
Если я пришлю Вам выкачанный код, сможете его сконвертировать в LD, чтобы у меня открылся проект?


admin771, чтобы преобразовать скачанный код из MELSEC IL в LADDER LOGIC под GX IEC Developer, его придется перерисовать вручную. Сделать эту работу, разумеется, можно, но не за спасибо.
Есть альтернативный вариант. Перевести программу в LD под GX Developer и распечатать ее в pdf.


мне подходит, там текст не большой!


Который вариант?

pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 6.12.2012 - 14:09
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 16:06) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 14:04) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:59) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:54) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 15:41) *
Цитата(inntele @ 6.12.2012 - 13:18) *
Цитата(admin771 @ 6.12.2012 - 13:58) *
По кабелю сам не ожидал. просто вспомнил что у нас на заводе их 2 и где-то 2 года назад приходилось пользоваться одним из них. На всякий случай решил попробовать.
По поводу программы не совсем понял. У меня программа называется GX IEC Developer V7.0. Это не то, что надо?

GX IEC Developer - очень хороший пакет программирования, он позволяет составлять программу из кусков, написанных в разных языках, в том числе IL (MELSEC IL) или LD. Но переводить код из одного языка в другой он не умеет, да и LADDER в нем другой - IEC. Перевести программный код из MELSEC IL в MELSEC LD с ним невозможно! Такая функция доступна в GX Developer.
Вот только есть ли реальная необходимость переводить выкачанный код из IL в LD? Настоящему программисту в IL работать даже более комфортно, в особенности, править программу.


у меня сейчас стоит задача переделать установку и поставить контроллер Siemens.
Для переписывания мне было бы комфортнее иметь программу в LD.
Если я пришлю Вам выкачанный код, сможете его сконвертировать в LD, чтобы у меня открылся проект?


admin771, чтобы преобразовать скачанный код из MELSEC IL в LADDER LOGIC под GX IEC Developer, его придется перерисовать вручную. Сделать эту работу, разумеется, можно, но не за спасибо.
Есть альтернативный вариант. Перевести программу в LD под GX Developer и распечатать ее в pdf.


мне подходит, там текст не большой!


Который вариант?

pdf


Тогда скиньте в личку заархивированный проект, предварительно проверенный на отсутствие вирусов, и позже получите искомое.

Сообщение отредактировал inntele - 6.12.2012 - 14:10


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024 - 22:51