> Подключение к контроллеру QnAS стойки с модулями серии Q
asutm
сообщение 25.06.2014 - 16:36
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.06.2014
Пользователь №: 10294



Добрый день. Возникло небольшое затруднение: есть работающий контроллер QnAS с модулем Profibus A1SJ71PB92D. Нужно расширить данный контроллер ещё одной стойкой. Как я понял, модули MT-DP12, которые можно было бы связать с данным модулем, сняты с производства. Возможно ли соединение со стойкой, в которой установлен модуль QJ71PB93D и модули I/O серии Q? Можно ли связывать стойку серии Q с контроллером QnAS обычным способом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 25.06.2014 - 21:00
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Добрый день. Возникло небольшое затруднение: есть работающий контроллер QnAS с модулем Profibus A1SJ71PB92D. Нужно расширить данный контроллер ещё одной стойкой. Как я понял, модули MT-DP12, которые можно было бы связать с данным модулем, сняты с производства. Возможно ли соединение со стойкой, в которой установлен модуль QJ71PB93D и модули I/O серии Q?

На MT-DP12 свет клином не сошелся, даже в то время, когда они выпускались. С модулем A1SJ71PB92D можно связать любое оборудование, способное быть ведомым шины Profibus-DP. Корзину с QJ71PB93D в том числе. Разумеется, с учетом ограничения кол-ва ведомых в сети Profibus-DP.

Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Можно ли связывать стойку серии Q с контроллером QnAS обычным способом?

Что имеете в виду под "обычным способом"? Что в корзине Q?

Сообщение отредактировал inntele - 25.06.2014 - 21:09


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asutm
сообщение 26.06.2014 - 09:36
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.06.2014
Пользователь №: 10294



Цитата(inntele @ 25.06.2014 - 22:00) *
Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Добрый день. Возникло небольшое затруднение: есть работающий контроллер QnAS с модулем Profibus A1SJ71PB92D. Нужно расширить данный контроллер ещё одной стойкой. Как я понял, модули MT-DP12, которые можно было бы связать с данным модулем, сняты с производства. Возможно ли соединение со стойкой, в которой установлен модуль QJ71PB93D и модули I/O серии Q?

На MT-DP12 свет клином не сошелся, даже в то время, когда они выпускались. С модулем A1SJ71PB92D можно связать любое оборудование, способное быть ведомым шины Profibus-DP. Корзину с QJ71PB93D в том числе. Разумеется, с учетом ограничения кол-ва ведомых в сети Profibus-DP.

А какие модули серии Q соответствуют модулю MT-DP12?

Цитата(inntele @ 25.06.2014 - 22:00) *
Цитата(asutm @ 25.06.2014 - 18:36) *
Можно ли связывать стойку серии Q с контроллером QnAS обычным способом?

Что имеете в виду под "обычным способом"? Что в корзине Q?

Я просто не очень разбираюсь в терминологии, а у митсубиси документация организована непонятным образом. Я имел ввиду соединие как между базовой стойкой Q33B и стойкой расширения Q52B. Возможно ли такое соединие между базовой стойкой A1S38HBEU и стойкой Q52B. Наполнение - модули I/O.
И ещё вопрос, не подскажите, где можно почитать про буквенные обозначения в назвнии модуля? (A1S38H B EU)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 26.06.2014 - 11:51
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(asutm @ 26.06.2014 - 11:36) *
А какие модули серии Q соответствуют модулю MT-DP12?

Неверная постановка вопроса. Прежде всего, Вам необходимо разобраться, как строится шина Profibus-DP у контроллеров Mitsubishi.

Касательно модуля MT-DP12, давно снятого с производства. В свое время на смену ему пришел модуль FX2N-32DP-IF, позволявший подключать модули ввода-вывода FX-серии, но и этот модуль также снят с производства. Сейчас в роли удаленного ввода-вывода Mitsubishi продвигает ST-серию.
Модуль QJ71PB93D - не является функциональным эквивалентом вышеупомянутых модулей. Это не контроллер удаленного ввода-вывода, а слэйв-модуль сети. Для его функционирования в корзине обязательно должен присутствовать процессорный модуль. Например, Q00.

Цитата(asutm @ 26.06.2014 - 11:36) *
Возможно ли такое соединие между базовой стойкой A1S38HBEU и стойкой Q52B. Наполнение - модули I/O.
И ещё вопрос, не подскажите, где можно почитать про буквенные обозначения в назвнии модуля? (A1S38H B EU)


Невозможно. У корзин (которые Вы называете стойками, а Mitubishi - базовыми модулями) несовместимые шины: у вашей - A-bus, у Q52B - Q-bus.
По поводу документации. Не верится, что Вы не умеете пользоваться Интернет-поиском и вбить наименование "A1S38HBEU" в поисковую строку. Лень?


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asutm
сообщение 26.06.2014 - 12:23
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.06.2014
Пользователь №: 10294



Спасибо, с ST серией уже разобрался.
А в поиске по имени модуля выдает документ, в котором упоминается модуль A38B. Не могу найти Datasheet конкретного модуля. У Siemens в этом плане все более понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inntele
сообщение 26.06.2014 - 12:52
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 1003
Регистрация: 19.08.2009
Пользователь №: 9149



Цитата(asutm @ 26.06.2014 - 14:23) *
Спасибо, с ST серией уже разобрался.
А в поиске по имени модуля выдает документ, в котором упоминается модуль A38B. Не могу найти Datasheet конкретного модуля. У Siemens в этом плане все более понятно

http://www.inverter-plc.com/plc/melsec/QnA...ase%20Unit).pdf


--------------------
Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
reacnhappy
сообщение 10.04.2017 - 23:02
Сообщение #7


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.03.2012
Пользователь №: 9789



Я с таким не сталкивался...
------------
http://zdorovja.in.ua/
Вернуться в начало страницы
 