Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.05.2014 Пользователь №: 10264 ![]() |
Все делаю, как в примере расписанном в SoftWare Manual, создается библиотека.
Импортирую библиотеку в проект, но тело POU отсутствует, что делаю не так?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
Внимательно читайте документацию.
При использовании функции Autorefresh (Автообновление) никакая программная последовательность для увязки ячеек буфера модуля Profibus с ячейками памяти процессора, как и для настройки параметров модуля, не требуется. Обмен данными между процессором и модулем обеспечивается средствами внутренней шины контроллера, разумеется, если проект был в него загружен. Естественно, что и POU в программе, сформированной для IEC Developer будут отсутствовать. То же самое будет иметь место, если в проекте .dp2 не прописана увязка ячеек ведомого с ячейками памяти процессора. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |